> 文章列表 > 防爆区域电气接线规范

防爆区域电气接线规范

防爆区域电气接线规范

防爆区域电气接线规范主要包括以下几点:

1. 线路敷设 :

电气线路应敷设在爆炸危险性较小的区域或距离释放源较远的位置。

避开易受机械损伤、振动、腐蚀、粉尘积聚以及有危险温度的场所。

当不能避开时,应采取预防措施。

2. 电缆选择 :

选用的低压电缆或绝缘导线额定电压必须高于线路工作电压,且不得低于500V。

绝缘导线必须敷设于导管内。

3. 架空线路 :

10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境。

架空线与爆炸性气体环境水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍。

4. 电缆安装 :

电缆及其附件在安装时,应能防止受外来机械损伤、腐蚀或化学影响,以及高温作用。

安装时应采取保护措施,如使用导管或对电缆进行选型(例如铠装电缆、屏蔽线、无缝铝护套线等)。

5. 无护套单芯电线 :

除非它们安装在配电盘、外壳或导管系统内,不应用作导电配线。

6. 通道密封 :

设置电缆的通道、导管、管道或电缆沟,应采取预防措施防止可燃性气体、蒸气或液体传播。

7. 防爆配电箱配线 :

安全性:遵守电气安全规范,防止火灾或爆炸事故。

合规性:遵循国家及行业关于防爆电气设备的相关标准和规范。

可靠性:配线应牢固可靠,能承受设备运行过程中的振动、冲击等外力影响。

易维护性:配线布局应清晰合理,便于后续的维护检修工作。

8. 接线前的准备 :

检查防爆接线箱:确保外观完整,无损伤、无锈蚀,紧固件无松动。

检查防爆等级:选择符合相应防爆等级的接线箱。

准备工具与材料:准备所需的接线工具、导线、绝缘材料、标识牌等。

9. 接线步骤 :

断电与验电:断开电源并使用验电器检查确认无电压。

导线选择与处理:选择合适的导线截面,剥去导线绝缘层。

接线操作:按照L(火线)、N(零线)、PE(地线)的顺序接入相应的接线端子。

紧固与固定:使用合适的紧固件,将导线牢固地固定在接线端子上。

检查与测试:检查接线是否牢固、正确,使用万用表测试线路是否通电。

10. 其他注意事项 :

防爆配电箱的三相五线口及进线出线口应设于箱体下底侧,三相五线及组出线应加护线套。

防爆配电箱内电极导线选用绝缘导线,连接头不能松开。

防爆接线箱接线标准还包括对电缆规格和型号的确认、工具的准备、电缆引入与密封、剥线与标记、接线端子连接、接地处理等步骤。

请根据上述规范进行防爆区域的电气接线,确保安全和合规性

其他小伙伴的相似问题:

防爆电气规范的具体标准有哪些?

防爆电气线路敷设的具体要求是什么?

如何选择合适的防爆电气导线?