接地扁铁搭接规范主要包括以下几个方面:

1. 搭接长度

扁钢与扁钢搭接长度应为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。

圆钢与圆钢搭接长度应为圆钢直径的6倍,双面施焊。

圆钢与扁钢搭接长度应为圆钢直径的6倍,双面施焊。

2. 接触面处理 :

接触面应清洁无杂质,进行打磨去除氧化层,并涂抹导电膏以提高导电性。

3. 螺栓连接要求 :

使用高强度不锈钢螺栓,并确保螺栓拧紧力矩符合要求。

螺栓连接处应有足够空间以便紧固和检查。

4. 其他注意事项 :

避免过度弯曲或扭曲扁铁,以免影响导电性能。

所有连接部位应做好防腐处理,延长使用寿命。

5. 焊接要求 :

焊接应牢固无虚焊,焊接部位应作防腐处理。

6. 敷设要求 :

敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

7. 标识 :

焊接处应清除药皮,并做好防腐处理。

在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面,应涂以15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。

遵循上述规范可以确保接地扁铁搭接的安全性和可靠性,防止电气设备的漏电和过流问题,保护人身安全和设备正常运行。